TC387无法从bootloader跳转到APP运行怎么解决?

工程师
2025-01-21 13:09:55     打赏

最近在开发TC387的bootloader软件,在使用__asm("ja (0xA0030000)")指令跳转到APP程序的入口地址时,程序会进入debug,此处可以确定APP程序是完整的在APP程序的调试模式能够正常运行。bootloader软件的地址范围放在了0x80000000~0x80030000。

  




关键词: TC387     bootloader    

助工
2025-01-21 13:10:12     打赏
2楼

1. APP程序的入口地址不正确:确保APP程序的入口地址正确设置为0xA0030000,确认没有其他代码或数据地址冲突导致跳转失败。

2. 跳转地址的访问权限问题:检查跳转地址0xA0030000是否被设置为可执行权限,确认没有该地址被保护或受限制的情况。

3. 异常处理:检查是否存在异常处理机制,如硬件异常、中断等,可能会干扰跳转过程。在跳转之前,应禁止所有中断和异常处理。

4. 跳转指令错误:__asm("ja (0xA0030000)")指令跳转是否正确,可以尝试其他跳转指令(如jmp)进行测试。

5. 内存访问问题:确认是否将APP程序正确下载到了指定的地址范围0x80000000~0x80030000,并且没有内存错误或数据损坏。

6. 编译器或工具链问题:如果使用C语言编写代码,确保编译器和链接器正确配置,生成正确的跳转指令和可执行文件。

7. 外设或外部模块问题:检查是否存在与跳转过程相关的外设或外部模块的问题,如与跳转相关的IO口、时钟配置等。