应该检查外部饰面。如果涂料已磨损或刮掉,则必须对其进行修理。坐在外部或腐蚀性环境中的单元将腐蚀,并且可能会发展出泄漏。如果存在,则应检查冷却鳍的凹痕,以影响可能影响冷却系统运行的能力。
绝缘抗性
变压器的一个相对常见的问题是线圈之间的绝缘故障。绝缘耐药性测试是通过线圈绝缘进行测量泄漏电流的测试。当泄漏电流太高时,绝缘材料可能会失效并短。应使用Hipot测试仪或Megohmmeter进行绝缘抗性测试。
有几种条件应满足绝缘性测试的结果。变压器不应使用,也不应连接到任何电路,开关,电容器等。温度应在环境空气的露点上方,以防止在绝缘表面形成水分涂层。
测试电压应处于正确的水平。电压太多会过度强度或损坏绝缘。每个绕组都应通过接地的所有其他绕组进行单独测试。变压器手册应给出允许的电压和所需的测试类型。通常可以使用500 V或1000 V megohmmeter测试额定600 V或更小的变压器,以查找地面或初级和次要之间的任何泄漏。
电容器有时用于校正功率因子,并且必须在测试变压器之前将其放电或断开连接。必须考虑温度。测试应在68°F(20°C)的温度下进行。
绕组阻力
绕组电阻测试是进行测量以测量变压器绕组的电阻的测试。如果电阻增加,则会发生额外的电线加热。如果温度变得足够热以软化或融化电线,这可能会导致线圈燃烧。
精度欧姆表用于此测试。所有绕组都必须进行测试,因此必须将负载水龙头更换器循环到其所有可能的位置。对于非常大的变压器,例如变电站中的20 MVA单元,该测试可能需要几个小时。
转弯比
可以在初级绕组和次级绕组之间进行转弯比测试,以验证所有绕组的连接和操作是否正确。同样,所有绕组都应进行测试,因此必须将负载水龙头更换器循环到其所有可能的位置上,因为这些设备有效地改变了变压器的转弯比。可以从测试设备供应商那里获得套件和测试工具,以简化此测试。
共3条
1/1 1 跳转至页
变压器检查和测试
只看楼主 1楼
3楼
以前看变压器的设计制造,总感觉挺神奇的。如何确定铜线直径、匝数比,和功率什么关系等,就没学明白。现在依旧是感觉头疼,维修上都是直接用成品替换。哈哈哈哈。
共3条
1/1 1 跳转至页
回复
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
我要赚赏金
