在智能建筑项目中,环境参数(温湿度、CO₂、VOC等)常需纳入楼宇自控(BA)系统统一管理。但很多传感器仅提供4–20mA或RS485输出,需额外配置DDC模块,增加成本与故障点。近期我们尝试将一款支持SNMP与Modbus TCP的以太网环境传感器直接接入主流BA平台,效果显著,分享集成经验如下。
一、为什么选择以太网直连?传统BA系统架构:
传感器 → 4–20mA/RS485 → DDC控制器 → BACnet/IP → 中央站
问题:层级多、调试复杂、扩展性差。
新方案:
二、SNMP集成实践以太网温湿度气体传感器 → 直连BA网络 → 被中央站直接采集
优势:减少中间环节,降低延迟,支持远程固件升级与诊断。
设备支持SNMP V1/V2c,提供标准OID树(企业私有MIB)。关键只读变量包括:
温度值:1.3.6.1.4.1.xxxxx.20.1.3.1.1.1 (STRING,如"23.5")
湿度值:1.3.6.1.4.1.xxxxx.20.1.3.1.1.2
DI1状态:1.3.6.1.4.1.xxxxx.20.1.3.1.1.3("0"=开路,"1"=闭合)
设备IP:1.3.6.1.4.1.xxxxx.20.1.3.1.3.3
我们在Niagara AX平台导入MIB文件后,直接创建SNMP Station,绑定上述OID,5分钟内完成数据点映射。报警阈值则通过写OID(如温度上限:.2.2)动态调整。

若BA系统不支持SNMP(如部分国产DDC),可切换至Modbus TCP模式。设备作为从站(Slave ID=1),BA主站周期读取保持寄存器:
40001:温度×10(整型,235表示23.5℃)
40002:湿度×10
40003:气体1浓度×100
注意:部分BA软件要求整型输入,需在传感器端关闭浮点输出(通过Web界面配置)。
四、联动与TRAP告警设备支持SNMP TRAP(端口162),当温度超限、DI状态变化时,主动向BA服务器发送Trap消息。例如:
OID .100.1:高温度报警
OID .100.7:DI1触发
我们在中央站配置Trap接收器,自动弹窗告警并记录事件日志,响应速度比轮询快3–5秒。
五、部署建议网络隔离:建议将传感器划分至独立VLAN,保障BA网络安全
IP规划:采用静态IP+DHCP保留,避免地址冲突
固件管理:通过Web界面批量导出配置模板,便于多点复制
结语:随着BA系统IP化趋势加速,具备原生以太网接口、多协议支持的环境传感器将成为新建/改造项目的首选。关键在于提前确认BA平台的协议兼容性,并合理利用TRAP与写OID功能实现双向控制。
我要赚赏金
