这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » Profinet转EtherNet/IP网关与ABPLC连接及配置之案例分析

共1条 1/1 1 跳转至

Profinet转EtherNet/IP网关与ABPLC连接及配置之案例分析

菜鸟
2025-12-10 11:05:42     打赏

稳联技术Profinet转EtherNet/IP网关与AB PLC连接及配置之案例分析

西门子 S7 - 1500 PLC(Profinet)与 AB PLC 1769 - L32E 的以太网通讯(EtherNet/IP)。本研究拟分享一篇关于 Profinet 转 EtherNet/IP 的通讯配置方案。本文主要对北京稳联的 Profinet 转 EtherNet/IP 网关予以介绍,详细阐释西门子 S7 - 1500 PLC 与 AB PLC 1769 - L32E 进行通讯的连接配置过程,为相关研究提供参考。

 

1.jpg


具体操作步骤如下:启动 RLogix5000 软件,开展硬件组态工作。第一步,导入网关的电子设备描述(EDS)文件。

安装完成之后,添加模块,选择New Module”。

输入 EIP 以检索 Profinet  EtherNet/ IP 网关模块,该模块名称呈现为 EIP001

双击ProfinetEtherNet/ IP网关模块,以开展参数设置工作。

2.jpg


设置 Proinet 转 EtherNet/IP 网关的设备名称与 IP 地址,本示例中设备名称为 eipIP 地址为 192.168.1.11(此处设备名称可自行设定,Proinet 转 EtherNet/IP 网关在 EtherNet/IP 端无需设置设备名称);

通过点击“Change”选项,对数据的输入输出长度进行设置,本示例将其设定为 8 个字节。

下载并配置至可编程逻辑控制器(PLC);

3.jpg

对西门子可编程逻辑控制器(PLC)进行配置时,需首先完成通用站描述(GSD)文件的安装。 引入 Profinet 转 EtherNet/ IP 网关实施组态操作,并对 Profinet 转 EtherNet/ IP 网关的 IP 地址及设备名称予以设置。

4.jpg


本示例中的设备名称为 EIP,其 IP 地址为 192.168.20.5。 

设定数据的输入与输出长度(本示例设定为 8 字节)。

5.jpg



EtherNET/ IP 通讯出现中断情况。对两侧监控数值进行观测,显示数据交换已成功完成。

6.jpg


以上呈现了 Proinet 转 EtherNet/IP 网关连接 AB plc 的配置案例,希冀与诸位展开交流研讨。

 





关键词: ethercat     profinet    

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]