求救:关于ALTERA EPLD

使用EPM7128STC100-16(MAX70128s系列)编程,功能如下所诉:
: 43个状态量输入到EPM7128当中,内部电路由三个完全相同的部分组成(A,B,C),
: 每个部分由七个8选1多路选择器(74251)来处理这43个输入量,最后分别由三个
: 8031CPU使用端口方式把这些经过处理的输入量全部读入。(外围管脚定义已固定,
: 不可更改),结果8031CPU中A、C读入正常,B死活不对,甚至把B 8031CPU系统的
: 芯片全部拔掉,固定逻辑电平读入也不对,按道理讲,芯片应该不爱坏,但现在好
: 象芯片坏了。只剩一个I/O管脚没有用,编译后给定义成了Ded.input比较怪,我把
: 管脚置高,还是不对,编程/仿真没有报错。这个芯片是表面贴,焊上非常不容易。
: 我该怎么办?那位高手能指点一二,万分感激。