共3条
1/1 1 跳转至页
38400PBS 波特率38400PBS设置对吗?

问
晶振频率22.1184MHZ,使用STC89C54RD+,用定时器T1做波特率发生器,自
动装载模式,波特率取19200PBS能正常收发,而波特率取38400PBS不能正常收
发,大家来指教!
BAUD192: ANL PCON,#01111100B ;SMOD=0
MOV TMOD,#00100111B
MOV TH1,#0FDH
MOV TL1,#0FDH
MOV SCON,#50H
RET
BAUD384: ORL PCON,#10000000B ;SMOD=1
MOV TMOD,#00100111B
MOV TH1,#0FDH
MOV TL1,#0FDH
MOV SCON,#50H
RET 答 1: STC12C5410AD系列单片机用户手册(2006-6-26)STC12C5410AD系列单片机用户手册(2006-6-26)
STC89C51RC/RD+系列单片机用户手册(2006-5-1) 答 2: 是BPS 答 3: 设置正确设置正确,好像少了一句SETB TR1 答 4: 在串口使用的TIMER1不需要SETB TR1 答 5: 用TIMER1做波特率发生器,必须要SETB TR1不然TIMER1就不运行,保持原值,无法溢出,就无法完成重装,就无法产生波特率 答 6: STC89C51RC/RD+系列单片机用户手册(2006-5-1)STC89C51RC/RD+系列单片机用户手册(2006-5-1)
STC12C5410AD系列单片机用户手册(2006-6-26)
----见“定时器T1做波特率发生器”部分
用TIMER1做波特率发生器,必须要SETB TR1
不然TIMER1就不运行,保持原值,无法溢出,就无法完成重装,就无法产生波特率
【STM32F769】AI之与本地deepseek对接被打赏50分 | |
Buck电路工作在CCM模式下电感电流的计算公式是什么?被打赏5分 | |
buck电路工作原理被打赏5分 | |
基于MSPM0L1306的MODBUS-RTU协议通讯实验被打赏100分 | |
我想要一部加热台+多合一调试工具被打赏18分 | |
每周了解几个硬件知识+485硬件知识分享被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】树莓派PICO调试器官方固件本地化部署实践被打赏24分 | |
【换取手持数字示波器】分享一个KEIL无法识别CMSIS-DAP调试器的解决办法被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】分享一个自制的ArduinoNano扩展板底板被打赏23分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICOW网页烟花被打赏18分 |