STC89C51RC 我使用STC89C51RC作了停电存储,还可以
问
现在就一个问题,就是813的电源监控调试比较麻烦,分压电阻(采样的)大了,停电存不住数,小了当电源波动了就进入保护
答 1:
---存完数,不要死等,继续工作现在就一个问题,就是813的电源监控调试比较麻烦,分压电阻(采样的)大了,停电存不住数,
---是检测停电电压门槛太低了,时间不够
小了当电源波动了就进入保护
---是检测停电电压门槛太高了,太敏感
---存完数,不要死等,继续工作 答 2: 我进入此中断后,怕再次进入保存中断,所以不仅关闭了中断同时,让它进入一个死循环.就是由于电压波动造成的也要强迫关机. 答 3: ----检测该口如10mS 后变高就继续工作我进入此中断后,怕再次进入保存中断,所以不仅关闭了中断
同时,让它进入一个死循环.就是由于电压波动造成的也要强迫关机.
----检测该口如10mS 后变高就继续工作
----如连续n长时间为低就复位
----复位, MOV 0E7H, #20H
答 4: 对,好办法.谢谢了这批货已经发出了,等下批的.
今天有作了下电源监控电路,调整了参数,使得监控电压加大了,能够使设备可靠地工作在190V以上. 答 5: 姚工的技术支持不错 答 6: 请教STCMCU复位, MOV 0E7H, #20H
是真正意义的复位?是指口以及内部寄存器都是上电复位的初始值?
答 7: ====完全正确请教STCMCU
复位, MOV 0E7H, #20H ; MOV ISP_CONTR, #20H
是真正意义的复位?是指口以及内部寄存器都是上电复位的初始值?
====完全正确
答 8: 谢谢STCMCU,我还要继续磨练STC 答 9: 再请教STCMCU如果使用了这条指令复位, MOV 0E7H, #20H ; MOV ISP_CONTR, #20H是否就意味着这样可以直接进入ISP的下载?
答 10: ----MOV 0E7H, #60H ; MOV ISP_CONTR, #60H如果使用了这条指令复位, MOV 0E7H, #20H ; MOV ISP_CONTR, #20H是否就意味着这样可以直接进入ISP的下载?
----MOV 0E7H, #60H ; MOV ISP_CONTR, #60H
----可以直接进入ISP的下载 答 11: 知道了,谢谢!
