7758 7758求助?电表设计求助?

问
各位大大,小弟现在要设计一款电表,AC-DC供电(输入L,N;输出5V),信号输入Uab,Ucb(就是输入A,B,C三相),Ia,Ic;我想用电阻分压的方法测量Uab,Ucb;分压后接到7758上,现在我有个问题:电路中的B点我是否应该和系统地(就是AC-DC输出的5V地)连起来?请指教!还有7758上的VN脚为什么和系统地之间用个1K的电阻和33nF的电容隔开?
答 1:
不行,除非你不怕触电电路中的B点我是否应该和系统地(就是AC-DC输出的5V地)连起来?
=====================
B点对大地有交流220V电压,应该隔离。
=====================
B点对大地有交流220V电压,应该隔离。