问
我是蔡鸟,有个问题想问一下各位大侠。
在我公司的产品中需要用直流供电,如果采用直流24v,当距离超过50米时,电压就会将到5v以下,使产品不能正常工作,请问能不能用直流36v 供电,如果能还望能推荐几款功率在150w或以上的直流电源。 答 1: 24V降到5V?!加粗引线,在产品前稳压。 答 2: 是线路问题如果线路无可更改,则换用交流供电,再整流即可。 答 3: 交流电也会降的拉,但电压升高后用变压器换流可改善照你这么大的压降,36V交流恐怕还打不倒 答 4: 压降这么大,只有参考电力线远距离供电的办法了 答 5: 谢谢各位,压降大是因为带了30多台设备因为设备小,不能放整流器件,不知道有没有小的,
还问chunyang ,如果能改线路,不知道该怎么改 答 6: 在设备内稳压 答 7: 线太细了!
