最近在现场使用的工控机与我串口设备连接的串口无援无辜死机,但应用程序没有死,将其应用程序关闭重新启动一下就可以使用,重新启动我的设备不管用,测量其线上电压正常,也没有干扰,换工控机主板不管用,但在工控机串口的TX端与GND端并一个大概3K电阻问题暂时基本解决,但想不通是什么原因,这样做会不会烧毁串口或影响串口的寿命,望各位老师指点一二,万分感谢
答 1:
这是两个设备间的地电位不同所致。解决:设备分别可靠接大地,串口IO分别对地并102-103的小电容。
答 2:
TOchunyang:并电容会不会影响数据波形