请教K型热电偶如何进行冷端补偿

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教K型热电偶如何进行冷端补偿



关键词: 请教     热电偶     如何     进行     冷端     补偿    

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问 本人偿试过用LM334,LM35进行热电偶的冷端补偿,但是效果不好,
请教有那位朋友,做过一个成熟电路。
其实我只要求能测0到150度范围。谢谢
我的E-MAIN:SOCO_DA@163.COM
请楼主帮帮忙。
1: 应该可以,说说你的效果怎么不好,还有注意,热电偶连线到补偿温度传感器的如长度不够必须使用补偿导线,甚至要注意连接插件等的影响


助工
2012-10-09 16:04:18     打赏
3楼

2006年的贴无意间看到的
犹豫了下,有没有必要留言呢?
交流下是有必要的!

我用的是LM35进行的热电偶冷端补偿
效果比较好
K型热电偶0-1000度 
误差在0.75%之内
最大也就4度

电路比较简单
信号不做放大
AD用的CS5528
 算法复杂点

还有就是 冷端补偿 有偏移校准


共3条 1/1 1 跳转至