共2条
1/1 1 跳转至页
际踅涣?5w,24v,LED 求助:5w/24v的LED水下灯出现部分颗粒不亮?
问
诸位高人:本人现有一批5W/24V的水下灯(60粒),在使用过程中出现60粒中有一部分不亮,有几十盏.第一次(7月份)出现这种情况后,把所有有这样的灯全换了,结果每天在换的过程中还会出现一些灯这样,只是数量越来越少,直至全部换好.到今天亮灯时(上次搞好后一直未用),又出现大几十盏有问题,请高人帮助分析下原因.谢谢
答 1:
你的LED A/K是直接并联的吗?
答 2:
补充说明一个开关电源(100W/24)控制8盏灯左右,并联的。
答 3:
我问的是60个LED你是怎么接的?
答 4:
补充说明谢谢highway关注我的问题,是并联吧,在一块电路板上。
答 5:
每个回路应串一电阻后再并联在组装前应老化、筛选再使用
答 6:
求助:5w/24v的LED水下灯出现部分颗粒不亮?都老化过的,至少也24小时以上,大部分都是48小时的。
答 7:
24V的电源电压高了吧,你要考虑每只LED上经过的电流一般不能超出20mA;
一般LED并联使用,电压要慎重考虑,一般不会电压很高的;
我做一种LED灯,一共是80个LED并联,加限流电阻10欧姆,使用AC5V/10W的变压器整流桥+大电解电容滤波;工作相当可靠;
其实LED的寿命是很长的,看来,电压太高导致电流太大是寿命短的原因;
答 8: 供电方式也不妥,应该是使用DV5V电源并联供电你这8个灯; 答 9: 求助:5w/24v的LED水下灯出现部分颗粒不亮?谢谢诸位。
输出电压也测试过,在23-24V间,也用了示波器在现场监测,没有发生问题。现在我每天都把灯打开,这二天又发现上次不亮的灯有时又亮了。 答 10: 你是大功率的吧窜联得不要太多,这样对一致性要求太高了,
看过有脉冲驱动的,你搜一下看看。 答 11: 现象汇总诸位高人:本人现有一批5W/24V的水下灯(60粒),在使用过程中出现60粒中有一部分不亮,有几十盏.第一次(7月份)出现这种情况后,把所有有这样的灯全换了,结果每天在换的过程中还会出现一些灯这样,只是数量越来越少,直至全部换好.到今天亮灯时(上次搞好后一直未用),又出现大几十盏有问题,请高人帮助分析下原因.谢谢
一个开关电源(100W/24)控制8盏灯左右。
灯都老化过的,至少也24小时以上,大部分都是48小时的。
输出电压也测试过,在23-24V间,也用了示波器在现场监测,没有发生问题。现在我每天都把灯打开,这二天又发现上次不亮的灯有时又亮了。
答 12: 你仔细看下hq_y的帖子LED绝对不可直接并联,原因是PN节的压降各不相同,你可多个LED串联,经过电阻后再并联,否则肯定出问题
这个PN节的压降是有离散的,且随电流和温度变化
并联时,压降最小的被点亮,电压并被钳位在最小压降的二极管上
因此,接近这个压降的发光管被点亮,压降再高点的就暗
压降比较高的就可能完全点不亮 答 13: RE:原来俺的想法跟你的一样:多个LED串联+限流电阻;
但是实际上就是按照俺的目前的做法做的;
使用的是专用的管芯封装的LED;
也许现在的LED的一致性特别好质量特别高吧,没有深究过;但是LED厂家出的高亮的8字的LED管芯内部本身也有串联和并联结合的;并不影响均匀的亮度;
按照这样做,现在已经成功运行n年没有问题;n>3
这里的长时间稳定工作的关键就是:
1、变压器和桥的散热要好;
2、变压器要留有功率余量;
3、变压器次级的输出电压要恰到好处;使得损耗在变压器和限流电阻上的电压最小;发热量也就最小;
4、选用质量好的一致性好的专用的LED;
答 14: 建议既然电源电压是稳定的(23~24VDC),而且LED的性能也稳定的话,可以考虑用串联+并联的方法:即7颗LED并联(假设LED压降为3.2V/pc)7*3.2=22.4V,再串一个限流电阻就为一路了,60/7=9路,但最后一路只有4颗LED,需要的限流电阻稍大一些.所有的9路并到24V电源上即可稳定工作了,不过要考虑到高频震荡的影响,可以在每一路的LED串两端并联一个反向二极管防止反向击穿. 答 15: 如果这样呢三个串联为一组,然后再多组并联,用LM317做20mA恒流供电可以吗???? 答 16: 谢谢灯的内部是如何设计的,我不太清楚。
LED厂家也多次来现场检查,查不出是灯有问题还是开关电源有问题(因为灯和开关电源不是同一厂家的)。
我就想查出原因,让灯全部能亮,谢谢诸位的关注。 答 17: 老化、老化,一定要老化 答 18: 这种现象我见过多次了其原因有:
1、LED的质量问题
2、电源问题
3、电路设计问题
处理:
1、采用质量好的LED
2、保证开关电源有40%以上的输出功率富余量
3、增加滤波电路,一般在电源输入加100P--1000P的电容;增加反向放电管;每一个LED串联电路上都要串联限流电阻后再进行并联。 答 19: 老化是有一定条件的,不是点着了就是老化了
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
---|---|
与电子爱好者谈读图四被打赏50分 | |
与电子爱好者谈读图二被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】Core1适配运行FreeRtos被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】双核调试被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---移植CoreMark被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---打开硬件定时器被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试被打赏50分 | |
【CPKcorRA8D1评测】--搭建初始环境被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】3、使用FlexIO模拟UART被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】2、rt-thread MCXA156 BSP制作被打赏50分 |