共2条
1/1 1 跳转至页
问
如图所示的电路中,10/10W电阻的电流有多大,现在本人板子上的该电阻一直烧断,测量电流非常大,达到30A以上(瞬态),有什么办法改变电流大小,由于需要快速对电解电容充电,所以无法改变电阻大小。
本人现在也是单方面的增大电阻功率而已。。。无其它方法,但是发热量是相当可观。。。吃不消啊
请高手指点一下 答 1: 用电感代替可以吗? 不知你电路的功能 答 2: 300V充电后,合上开关对L放电放完后C1又充满电进行下一次放电 答 3: 可以用电感代替,K合上时最好断开输入 答 4: 现在实际电路是通过继电器断开的,但是那个电感不是要很大?? 答 5: 电感只是减缓接入时的冲击电流感量不用很大。
楼主的电路好像是给什么充磁用的? 答 6: 是啊。。。呵呵 答 7: 限流电阻值及功率这个电阻在通常的取值范围内,功率与阻值成粗略正比关系。
所以,当电路元件及电流容量允许时,可直接减小R1阻值,例如1Ω/10W。
当电路元件及电流容量不允许时,就只能增大R1功率了。
| 28BYJ-48机械臂实现人脸跟随被打赏¥24元 | |
| 基于RK3506B的片温识读功能的实现被打赏¥25元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】基于FreeRTOS的lvgl移植教程被打赏¥29元 | |
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
| 【Ozone】RTT 打印终端使用被打赏¥29元 | |
| BMS保护板绝缘检测功能-不平衡电桥技术绝缘电阻检测设计与实现被打赏¥34元 | |
| 给28BYJ-48三自由度机械臂加一个网页控制台被打赏¥32元 | |
| 用28BYJ-48电机从零搭一台三自由度机械臂被打赏¥33元 | |
| 【英飞凌开发经验】ModusToolbox配置EdgeTalk外设被打赏¥27元 | |
| 基于BQ76952PFBR的BMS保护板热插拔损坏的原因和处理措施被打赏¥32元 | |
我要赚赏金
