共2条
1/1 1 跳转至页
D饧际?帮看看我的线性电源(带图)

问
如图,这是双电源中的正电源部份.左边是输入,右边是输出.变压器是双15V,这元件各参数也已标出,但做出的来效果似乎不是很好,稳压特性不行.随电流增大,电压会渐降.理论上运放同向和反向端要平衡才对.是不是我的稳压管和场管的取值不准?
负电源是跟踪型的,一样在同向和反向端存在电压差. 答 1: 由R3=3K R4=1K D2=5.6V得OUT=22.4V 而你的输入只有15VAC~~~~ 答 2: 电源输入电压不够根据R3、R4、D2,可知你预定的输出电压是22V左右,变压器双15V显然不够。另外运放的电源电压(D412V)更是差得远。
答 3: 不好意思,呵呵我这个取值弄错了,谢谢两位,取了之后也没注意看这个,15VAC全桥整流后大概20V左右,我想TIP41和R1占4V这样的压降,把2V2稳压改大一点不知道O不OK呢??
