共2条
1/1 1 跳转至页
问
光耦为6N137,5脚没有接地,而是接了一个15K电阻到地。6脚接了一个3.3K电阻到VCC。
答 1:
是由发射极输出吧?没有什么不正常。
答 2:
R24可以不要
答 3:
6N137与一般光耦的内部结构不一样
6N137与一般光耦的内部结构是不一样的,内部有一个放大器,见下图。所以你这种接法可能是不行的。
答 4:
有什么办法进行补救??? 试验证明是不行的,5脚输出始终是4.1V。有什么办法进行补救,换一个芯片,速度不高。
答 5:
有什么办法进行补救??? 试验证明是不行的,5脚输出始终是4.1V。有什么办法进行补救,换一个芯片,速度不高。
答 6:
把15k短路,从6脚输出
答 7:
楼上说得对
答 8:
如果改到6脚输出,还要注意逻辑和你原来的设计是反的
答 9:
这个光耦的7脚是使能端,应该上拉。
答 10:
问题解决由于对光耦的速度要求不高,采用4N25代替6N137。问题解决。6N137的7脚不上拉,采用6脚输出是可行的,7脚上拉可以提高抗干扰能力。
答 11:
6N137的输出端还是一个三极管!6N137的输出端还是一个三极管!
有什么理由不能在5脚输出???
我觉得应该是的电阻的阻值选择的有问题,导致三极管进入了放大区! 答 12: 根据的tuwen图,显然,7脚要接到高电平上不然,会始终输出高电平。详见真值表
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200510/200510288202179148.jpg
_____
zhsh_email 发表于 2005-10-28 09:36 模拟技术 ←返回版面
有什么办法进行补救???
试验证明是不行的,5脚输出始终是4.1V。有什么办法进行补救,换一个芯片,速度不高。
答 13: 6脚还是5脚输出,视信号的极性要求输出端的两个电阻,只能要一个。
但有4.1V,说明你图中的器件不是6N137而是普通的光耦,因为它5脚本来就是接地的,6N137只能从6脚输出
6N137的输出端还是一个三极管!6N137的输出端还是一个三极管!有什么理由不能在5脚输出???
| 基于MCP23S17的输入输出功能模块控制被打赏¥20元 | |
| 【S32K3XX】SPD 软件包使用Link文件修改被打赏¥22元 | |
| Switch-Case局部变量定义问题被打赏¥23元 | |
| 基于米尔TIAM62L开发板的串口通信及应用被打赏¥20元 | |
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| 传感器LSM6DSO及LIS3MDL的功能检测被打赏¥18元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】HSE FW 版本更新被打赏¥21元 | |
| 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试被打赏¥16元 | |
我要赚赏金
