问
打算用下面的电路用单片机控制计数器,蜂鸣器和电磁阀的开关状态。
请问电阻的阻值怎样去确定,而如可判断此时三极管是处于放大区还是
饱和区? 答 1: 图 答 2: 8050是否处于饱和这样:
假定COUNTER端高电平为3.2V,减去EB结压降0.7V,除以10k电阻,得250uA基极电流。8050放大倍数至少100,集电极电流至少25mA,所以集电极负载不是太重的话,就肯定处于饱和。实际8050的放大倍数往往超过200,使用之前最好测一下。
答 3: 如果工作速度不高,不妨处于过饱和状态能否饱和要看负载电阻的阻值。
也可以用实验测量的方法判断是否饱和。集-射电压小于0.5V就可以认为饱和。
如果工作速度不高,不妨使它处于过饱和状态。凭直觉,R9用10K似乎太大,建议减小到2-3K。
答 4: 不是很严格三极管放大倍数选个保守值-》50
如果负载电流为I
单片机供电电压为V
而且单片机输出是推拉输出的(注意51不是)
则:
R<(V-0.7)*50/I
