请大家帮帮忙,看一下这个电路

问
本人在做一个风机的调速电路。现在的问题是如果是空载是7812的输出有12V电压,但是接上风机是7812的输出端只有零点几伏,风机当然也不能工作了(风机是好的)。如果把前面的交流32V换成交流20伏,正常工作,请问为什么啊,搞不明白。还有如果采用20V交流工作时,TIP42两个管发热很历害,达到了一百多度,请问怎么解决啊
答 1:
32V时7812保护了,电压太高TIP42是驱动不够,没工作在开关状态.把2K改为470-1K,并加大NPN管前的驱动能力,7812可用分立元件代替
答 2:
谢谢ligpin
答 3:
如题请问能不能先把7812前的电压降一来,如何降,还有怎么加大NPN管前的驱动能力啊
答 4:
DD把10K的电阻换大点,换15K左右看看,
答 5:
關注