共2条
1/1 1 跳转至页
20mA,5V 有什么好电路兼容4-20mA和1-5V的变送输入?
问
通过跳线控制并联一个电阻的方法感觉笨了点,万一输入的是电流信号而忘记了跳线很可能电压会很高,有没有好点的电路啊,最好能通过软件选择?
答 1: 啊 答 2: 有可能实现,但好像不实用大致思路就是用个比较器判断电压,一旦过高(表明输入是电流),就控制开关导通,接上250ohm电阻
这个好像太不合算了 答 3: 输入用电阻变换成电压输入马上用功率电阻变换成电压,再进行处理。不管输入的是电压信号还是电流信号。需要隔离。 答 4: 问题就出现在换电阻上! 因为模拟开关的导通电阻一般比较大,即使选择max的1欧以下的话,其导通电阻也是不稳定的,所以靠这种方法好像不可行啊
答 5: UO 答 6: xiang0909 的办法可行,我糊涂了只是一般I/V变换电阻都比较小(如250ohm),要求电压源能承受 答 7: 要求处理后输出的是单一的信号,还是???我是指,处理后.输出的都是电压信号或都是电流信号行吗?
又或是输入电流就输出电流,输入电压就输出电压? 答 8: 都是电压信号啊 进AD转换的
关键是要实现能忽略模拟开关的导通电阻 答 9: 4-20mA是一个恒流源啊4-20mA传感器在一定限度的输出负载下是一个恒流源啊,模拟开关的导通电阻加上取样电阻的值不要超过这个限度就可以啊。 答 10: 没错,但是在计算电压的时候要用到电阻的大小 而模拟开关的导通电阻往往在一定范围内都是不确定的,尤其是受温度影响极大!
如何确定这个电阻的大小?
答 11: 用小型继电器如何??先判断电流档的电压是否接近电源电压!用小型继电器如何??先判断电流档的电压是否接近电源电压!及如果电流开路就转换为电压档 答 12: 用保护---热敏电阻
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
---|---|
与电子爱好者谈读图四被打赏50分 | |
与电子爱好者谈读图二被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】Core1适配运行FreeRtos被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】双核调试被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---移植CoreMark被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---打开硬件定时器被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试被打赏50分 | |
【CPKcorRA8D1评测】--搭建初始环境被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】3、使用FlexIO模拟UART被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】2、rt-thread MCXA156 BSP制作被打赏50分 |