共2条
1/1 1 跳转至页
电磁继电器烧死,请教解决办法
问
我用24v 线圈的继电器 触点是220v 12A
我需要触点通过24VDC 7A左右的电流
继电器是用来控制是否给UPS供电的 ,UPS内部有个 一万微法 的电容
(UPS实现220掉电后无逢连接使电池27.6VDC顶替220供电)
就是在220掉电后,继电器(可能)是受到了较大的电流的冲击 触点粘上了
不知道有什么好的方法解决,听说换个固态的继电器就行
望高人指点,谢谢 答 1: 照你说的,是不是只是在接电池时粘连? 答 2: 可能触点容量不够,特别是有大容量的电容的场合建议用直流固态继电器,或自己设计个电子开关 答 3: 电流大电容充电时的电流非常大,你测量一接通时的电流,再确定继电器的参数。
