LPC2134,EasyJtag,LPC2134 LPC2134用EasyJtag工作正常,系统上电LPC2134死掉!

问
复位与P0.14都接10K上拉到3.3V,但上电从来没有成功!而用EasyJtag仿真绝对没有问题!急请教!!
答 1:
而且上电ISP是正常的!
答 2:
项目程序调好了,希望大家帮我想下办法!谢谢!
答 3:
我用的是AMS1117-3.3稳压芯片!
答 4:
我们也遇到类似情况我们用的是2132,没用isp之前一切正常,但是isp之后出现了芯片不正常的情况,其中有种情况就是只能用jtag调试,脱离jtag就不正常,分析是isp造成的。
建议在isp上找找原因。 答 5: 虽然问题解决,原因找到!但还有问题~我把中断向量地址放到1000开始的FLASH单元。把中断向量开始地址放到0000H就OK了。我定义了中断向量地址从1000开始,我也不清楚为什么上电复位时候为什么不从1000开始执行程序?在ADS里试调是没有问题的!是不是LPC2134上电复位一定是从地址0000开始执行的?还请教大家!