ad 传感器单端输出怎么与差分输入ad连接?
问
是否将ad一个输入端接传感器输出端,另一端接地?
答 1:
输入电压范围会变吗?TI的一个6通道16位ADS8364,输入范围正负Vref(2.5V),如此连接会影响输入电压范围吗?
答 2:
你看看ADC的输入端允许接地吗?如果可以,直接将一端接地,另一端接信号。
注意,不少ADC的输入端是不允许直接接地的,要提供共模电压。如AD7798要求共模电压为0.5V以上。
根据上述原则,你自己确定答案。我要出去了,…… 答 3: 有共模电压。。。这下没搞头了 答 4: 可先把传感器输出电压变换成正负2.5V范围 答 5: 就是要共模电压啊“
有共模电压。。。
这下没搞头了 ”
怎么没搞头了?
就是要共模电压啊,差不多可以理解为偏置电压吧
