这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教屏蔽电缆屏蔽层两端接地为什么起不到屏蔽作用?

共2条 1/1 1 跳转至

请教屏蔽电缆屏蔽层两端接地为什么起不到屏蔽作用?

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教屏蔽电缆屏蔽层两端接地为什么起不到屏蔽作用?



关键词: 请教     屏蔽     电缆     两端     接地     为什么     不到     作用    

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
1: 电流就会流动呀.唉 2: ????屏蔽电缆屏蔽层两端接地为什么起不到屏蔽作用?
谁说的?
3: 不是起不到,而是两端接地的话,会在屏蔽层上形成地电流,从而屏蔽效果就不好了,甚至还引入了干扰。

最好是单端接地。 4: 谁说的? 5: 不想,好心做坏了事 6: 电缆接地电缆屏蔽层只要是接地了——不管几点——“静电屏蔽”作用就起到了。
不过在有些情况下,采用两端接地可能形成新的干扰型式。

共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]