LPC2114,BUG 莫非是LPC2114存在BUG?

问
EASYARM2100开发板+LPC2114+ADS1.2
我在调试串口通信时,使用周立功公司提供的例程SendStr.C,通信完成正常,但若在UART1的初使化程序中加以下语句:
EXTMODE = 0x02;
问题就出现了,PC接收时波特率需提高一倍,才能正常通信。
而加:
EXTMODE = 0x00;
或:
EXTMODE = 0x0f;
就没有问题。
设置外部中断的触发方式,且不开中断怎么会响影串口通信的波特率呢?(应用中要用要外部中断1),很是想不通,还请各位解疑! 答 1: re有兴趣大家可以试一试 答 2: re.参看芯片勘误表及解决办法:
http://www.zlgmcu.com/philips/ARM/lpc2210/LPC2210_err_cn.pdf
