共2条
1/1 1 跳转至页
2104 2104地址和中断问题?大侠指教
问
小弟遇到一个问题。如果我用2片74573和2104的p0.8到p0.23扩展24位地址,可是如果这样设计的话,会不会我的EINT0(p0.16)没法工作了呢?
答 1: re:用作总线了(I/O功能),就不要使用EINT0(p0.16)功能,否则容易出问题。 答 2: re:
楼上的,有一个问题,
在ARM里面引脚的属性可以随时设置的。
一开始,把p0.8 --p0.23作I/O功能,当向存储器存储数据时,中断被屏蔽。
但是,在数据传完后,我们可以用PINSEL0和PINSEL1来重新设置p0.14口的属性,这个时候,不就又可以用作中断口了吗?
楼上的,你说呢? 答 3: 分时复用理论上可行,但要您要保证硬件上没有冲突,且逻辑上没有冲突。
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
| 发原创文章 【每月瓜分千元赏金 凭实力攒钱买好礼~】 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【工程师专属福利】每天30秒,积分轻松拿!EEPW宠粉打卡计划启动! | |
| 送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! | |
我要赚赏金
