这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2210,CPLD LPC2210与CPLD相互影响?

共2条 1/1 1 跳转至

LPC2210,CPLD LPC2210与CPLD相互影响?

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
LPC2210,CPLD LPC2210与CPLD相互影响?



关键词: LPC2210     相互     影响    

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问      最近遇到一个很奇怪的问题:我先焊的CPLD,是用MXA2系列的EPM240,程序可以下载进去,然后把LPC2210和相关的最小系统焊上去,LPC2210就不能下载程序了,连写内部RAM也不行了。
     然后我把CPLD的程序擦除,LPC2210工作就很正常,在写入CPLD程序,LPC2210工作又不行了。请高手指点一下 1: 顶一下 2: 2点想法1)互联的引脚逐一排除
2)电源输出能力 3: 仔细检查跟2210连接部分IO设置,是否影响2210的关键引脚或总线系统设计上的问题。 4: 继续我也想到了,肯定是CPLD的程序中的IO影响到LPC2210,但是我改动了好多次程序,都不行啊? 5: 还是使用ISP下载吧,一定是总线影响JTAG下载 6: 总线锁着了 7: 什么是总线锁着了?怎么解决啊? 8: 请教各位高手 9: 试了几天好象没什么进展?求救啊? 10: 到就近的ZLG分公司寻求帮助。这东西要从原理图和你的程序等方面进行分析。
这里发发帖子解决不了。 11: 你要从原理图和程序来分析。我现在用的就是LPC2210+EPM240的结构对啊,你要从原理图和程序来分析。我现在用的就是LPC2210+EPM240的结构,没出现过上述问题。 12: to:ncsm你的EPM240是不是用JTAG下载啊? 13: 发现下载任何程序ARM都不能正常工作原理图很简单,LPC2220与CPLD相连的有CS2,CS3,/OE,/WE,A18-A22,D0-D7,还有几个IO口。原理上应该不会有问题。 14: 周力功分公司的人对于具体应用问题是不会有太多办法的 15: CPLD   进CPLD的信号,CPLD中暂时没用也必须设置方向!俺现在用7032+2210 16: 注意CPLD端口的设置设置的不对的话,会影响到数据和地址总线。 17: 端口是不是指的IO引脚的方向设置啊? 18: 7000DFE 19: 7000系列的我以前用一直可以我用的是EMP240+LPC2220,出现上述问题的?ncsm你在用的时候要注意什么?你的CPLD的下载方式是什么啊?

共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]