共2条
1/1 1 跳转至页
X1205 求教X1205的中断问题?
问
请问各位大虾,X1205的中断问题。
向0x0011写入0xA0 //向INT寄存器写,IM置位,ALARM0置位
请问是否我可以设置每隔1分钟或每隔10分钟20分钟报警一次,输出TIMER_IRQ信号?谢谢,大虾指点 答 1: 怎么没有人回答啊,请大虾们不吝赐教啊 答 2: 可以,这个我保证(用过)。 答 3: 引用: 答 4: 怎么没有人啊,haagen呢,向你请教 答 5: 不大来这边了,来也是在灌水那边玩。那个X1205放下好久了,不大记得起了。
1、你可以用示波器看X1205是不是真的有中断输出,记得这个脚上有上拉电阻,不要因为低功耗而取太大,先用10K左右的调,然后加大(宽度大概在10几个ms到40几个ms之间?你参看数据手册)。
2、没有中断输出的话检查一下所有的秒分时周...的设置对不对,该清零的再清一遍,可能默认的有误。
3、检查I2C读写。
不行再帮你。
补充:先写一个时间进去,过一会再读出来,看时钟真的开始走了没有,走得对的话上面的3就不用再调了,否则先调上面的3。 答 6: 首先谢谢haagen,数据手册上说秒的范围为0~59,而我读到89,然后秒清0分加1,还有个问题分我设置30,当31变32时却读出16,IRQ上拉用了10k,i2c读写不错,已经在133上用过了。时钟是走了,但是为什么输不出中断信号呢,谢谢haagen兄再次解答! 答 7: haagen兄,可不可以留个联系方法
我的email:michael1514163.com 答 8: 油箱地址发给你了. 答 9: 不知道haagen兄能否帮我看一下代码,究竟是什么问题,还是设置错了,行吗?我发到你的邮箱理。谢谢 答 10: 好的,只要能帮上忙.我是汇编的哦. 答 11: 我是用C写的,你看看呢 答 12: C的算了,我把思路弄了发给你吧. 答 13: 好的,谢谢了
| 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试被打赏¥16元 | |
| TCS3472S传感器及其色彩检测被打赏¥19元 | |
| 【S32DS】S32K3 RTD7.0.1 HSE 组件配置报错问题解决被打赏¥27元 | |
| 【S32K3XX】MCME 启动 CORE1被打赏¥23元 | |
| AG32VH407下温度大气压传感器及其检测被打赏¥20元 | |
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
我要赚赏金
