MODBUS,MASTER 【原创】MODBUS MASTER例子
问
http://www.econtrolnet.com/download...aster_example.c
答 1:
请问一下,在RTU model下,怎么判断3。5个字节时间哪?用中断还是延时的等待呢,谢谢!
答 2:
用定时器
收到一个字节,重新启动一个3.5周期的定时器。如果定时器时间溢出,则认为收到一帧数据 答 3: 哦,谢谢!
收到一个字节,重新启动一个3.5周期的定时器。如果定时器时间溢出,则认为收到一帧数据 答 3: 哦,谢谢!