这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AD 【求助】AD转换结果为何总是偏差较大。就是恒压输入也是一样,为什么啊?

共2条 1/1 1 跳转至

AD 【求助】AD转换结果为何总是偏差较大。就是恒压输入也是一样,为什么啊?

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
AD 【求助】AD转换结果为何总是偏差较大。就是恒压输入也是一样,为什么啊?



关键词: 求助     转换     结果     为何     总是     偏差     较大     就是         

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问 【求助】AD转换结果为何总是偏差较大。就是恒压输入也是一样,为什么啊?在硬件上怎么处理可以避免吗?谢谢。例如理论结果应该是1000,ADC12MEM0读出来的值会在960~1050之间。 1: 可能是波特率不稳,用的什么时钟源? 2: 把电路贴上来看看 3: P6SEL=0x60;//P6.5 P6.6作为AD输入
ADC12CTL0&=~ENC;//设置前,复位 ENC
ADC12CTL0=SHT0_3+MSC+REFON+ADC12ON;//采样定时器周期设定,选择内部参考电压,1.5V 开启ADC内核

ADC12CTL1=SHP+CONSEQ_3;//序列通道重复模式,首地址 0,采样脉冲由采样定时器产生

ADC12MCTL0=SREF_1+INCH_5;//内部参考电压 Vref,P6.5 结果存于ADC12MEM0
ADC12MCTL1=EOS+SREF_1+INCH_6;//内部参考电压 Vref,P6.6 最后一通道 结果存于ADC12MEM1

ADC12CTL0|=ENC;//使能AD
ADC12CTL0|=ADC12SC;//启动 AD转换
----------------------------
两个外部晶振7.3728M和32.768K,数模共电源。 4: 参考电压的建立需要一定的延时 5: 我也有同感,AD转换结果总是偏差较大,大约大5倍 6: 用示波器观察一下你们输入到ADC的模拟信号,看看上面的噪声干扰是不是较大? 7: 采用外部参考电压可能会好些。

共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]