共2条
1/1 1 跳转至页
AD 【求助】AD转换结果为何总是偏差较大。就是恒压输入也是一样,为什么啊?
问
【求助】AD转换结果为何总是偏差较大。就是恒压输入也是一样,为什么啊?在硬件上怎么处理可以避免吗?谢谢。例如理论结果应该是1000,ADC12MEM0读出来的值会在960~1050之间。
答 1:
可能是波特率不稳,用的什么时钟源?
答 2:
把电路贴上来看看
答 3:
P6SEL=0x60;//P6.5 P6.6作为AD输入
ADC12CTL0&=~ENC;//设置前,复位 ENC
ADC12CTL0=SHT0_3+MSC+REFON+ADC12ON;//采样定时器周期设定,选择内部参考电压,1.5V 开启ADC内核
ADC12CTL1=SHP+CONSEQ_3;//序列通道重复模式,首地址 0,采样脉冲由采样定时器产生
ADC12MCTL0=SREF_1+INCH_5;//内部参考电压 Vref,P6.5 结果存于ADC12MEM0
ADC12MCTL1=EOS+SREF_1+INCH_6;//内部参考电压 Vref,P6.6 最后一通道 结果存于ADC12MEM1
ADC12CTL0|=ENC;//使能AD
ADC12CTL0|=ADC12SC;//启动 AD转换
----------------------------
两个外部晶振7.3728M和32.768K,数模共电源。 答 4: 参考电压的建立需要一定的延时 答 5: 我也有同感,AD转换结果总是偏差较大,大约大5倍 答 6: 用示波器观察一下你们输入到ADC的模拟信号,看看上面的噪声干扰是不是较大? 答 7: 采用外部参考电压可能会好些。
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
---|---|
与电子爱好者谈读图二被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】Core1适配运行FreeRtos被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】双核调试被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---移植CoreMark被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---打开硬件定时器被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试被打赏50分 | |
【CPKcorRA8D1评测】--搭建初始环境被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】3、使用FlexIO模拟UART被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】2、rt-thread MCXA156 BSP制作被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】核间通信MUTEX被打赏50分 |