共2条
1/1 1 跳转至页
ADC12 ADC12采集电压负值出错,请指点!!

问
我用 ADC12 采集电压负值出错,我很茫然,不知哪里出了问题
我定义参考电压为 +2.5V -- -2.5V AD 口为 P6.1
mov.b #51h,&ADC12MCTL1
定义这么多够么???还需要定义那些???
补充:
我采集正值电压是正确的。
参考电压定义 +2.5V -- 0V AD 口为 P6.1
mov.b #11h,&ADC12MCTL1
答 1: MSP430是不能采样负电压的 答 2: 为什么可以设定参考电压为负,而不能采样负值参考电压???
书上并没有提到这些???
按此说法 只能升压解决???
请指点 谢谢 答 3: 这为任兄,我不知道你从那一份资料上看到MSP430可以采样负电压信号,希望能共勉!
痛哭流涕 答 4: 把电压信号抬高
