共2条
1/1 1 跳转至页
msp430F149 msp430F149抗干扰差

问
用开关电源供电,用万用表测量开关电源的300V,系统马上死机或复位.抗干扰差!
答 1:
请指点
楼上宁波的朋友请给指点,为什么怎么容易复位? 答 2: 最主要还是电路板的布线,如单片机的引线要尽量短,增大接地面积(形成大面积),在单片机的VCC GND引脚处要加0.1UF电容,电源的输入处加接电源滤波器,有时单片机的输入输出需加光耦隔离,电磁屏蔽等,主要是具体问题具体分析。 答 3: 请问MSP430F149适合做变频器吗? 答 4: 可以的,但线路板布板一定要有很高的功底,无论用哪一款单片机应用在变频中,单片机的抗干扰设计是很关键的。
开关电源的设计也是很关键,有些专业厂家能设计出干扰过滤好、纹波系数小的开关电源。比如应用到三相电表中。 答 5: 我看可能是你的电源布线有问题,没有考虑最小回路方式的走线,解决的方法,你可以在单片机的输入口可以加一些小电阻和一些电容去偶,试试吧 答 6: 你的开关电源在300V的时候是否会过压保护,建议你使用MCU监控芯片
