这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电源干扰就复位,如何解决?

共2条 1/1 1 跳转至

电源干扰就复位,如何解决?

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
电源干扰就复位,如何解决?



关键词: 电源     干扰     复位     如何     解决    

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问 我做了一个控制器,用交流电源供电,只要在同一块接线板上有其它电器插拔,哪怕是功率很小的电烙铁,都会引起复位,或显示乱掉。接线板质量很好,不会接触不良,我也用了电源滤波器,加大滤波电容等办法,就是无法解决,甚至没有改善,不知道为什么。苦闷啊 1: :p 我好象也出现过类似的现象!前些日子板子上加了个补丁!加完后程序中很多保存的数据就乱了!后来为了安全每加完补定我就重写一次程序。还没找出好的办法!请大家讨论一下吧! 2: 你有没有用SVS模块呀。有的话看看SVS的设置。
我想,你还的加强电源的洁净。我也用交流电供电,没出现你的问题。只是显示有时会乱。但原因是我的LCD太灵敏了。我在LCD的输入加了滤波就没事了。
你可以把你的情况说具体点。大家讨论讨论。:D 3: 什么是SVS模块?不太明白,我用了端口和定时器,看门狗,其他都没用。
我用了一个产品滤波器(北京什么厂生产的),变压器降压,7805稳压,再串两个二极管给430f123供电。也用开关电源试过,同样毛病,不知道还有没有更好的电源方案。liaoduck的电源是怎么做的?谢谢 4: liaoduck兄说的好像是44系列才有的模块!我的14系列也没有! 5: 我的电源是一个12V的AC-DC变压器,一个CR桥路整流,LM317,RH5RL36AA。外加一大堆RC滤波。 6: SVS是44X的电压监测模块。可以用他代替电压监测芯片。 7: 程序中增加抗干扰的程序。 8: 有点夸张,我到现在还没有见过这种现象!什么时候也让我见见!

顶顶 9: 在交流信号线上使用磁环,问题解决 ---___---

共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]