问
请问各位大虾:
今天我在线仿真TIMERA0/CCR0捕获功能发现有个问题(430F435IPZ芯片):
1、在执行TIMERA0中断程序后并没有立即返回!而是又进入中断程序执行一遍后才返回,在中断程序里面加上CCTL0&=~CCIFG后能够立即返回!
CCRO中断标志位是硬件清零的,感觉清零时间是不是长了点?不然怎么会中断嵌套!大虾们有没有遇到类似情况
2、CCRO作为捕获功能的话、产生中断TAIV的值是多少?
TA1为2 TA2为4 溢出为10 资料上没有TA0为捕获中断是TAIV的值 答 1: CCR0是单源中断,进入中断服务程序后CCIFG自动清0,您所谓的嵌套只是在刚退出时又进去了,其实不是嵌套。我觉得问题应该在端口上,可能是有抖动产生了捕获溢出,您可以加个小电容到地。
CCR0和1、2不是同一个中断入口,和TAIV无关。 答 2: 谢谢刘工!
小弟知道了,我仿真了一下TA的定时器溢出中断入口地址为TA1、TA2的入口地址。TA0的中断入口地址只是CCRO比较或捕获中断入口地址与TA定时器溢出中断无关。
