这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CAN CAN 调试

共2条 1/1 1 跳转至

CAN CAN 调试

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
CAN CAN 调试



关键词: 调试    

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问 用一天时间搭起个CAN节点,AT89S52+SJA1000+PCA82C250
是直接在实验板上焊线,没加光耦,效果不是很好
改了周立功的一个连续发送数据的程序用来调试
CANStarter实验程序,发送几千次都没什么问题
用自己的板子测试,总是时断时续,一次大概也就通几十次,然后就断了
有时候按下复位(用MAX708)就又通了,几十次后又断
可能是线路接触不好,用万用表量又都连通,不知道到底什么原因
明天加上光耦试试,最终做一个CAN到RS232的转换
另外,看书上说,CAN和RS232之间速率相差很大,需要设缓冲区
如果CAN波特率只用20k(数据量不大,每秒几百帧)
RS232波特率用19200或更高,二者是不是能配合的更好,是不是可以就不用在外设缓冲区了(收到一帧就发送到串口)
希望得到高手的指点
1: 继续研究加上光耦也可以工作,用ZLGCANTest还是一次只能接收几十个帧,40-60不等
看来是硬件连接上与DP51不同,试验的程序只改动了SJA1000的地址,
还得好好研究
2: 什么原因我终于知道不能连续发送的原因了,可是为什么???
B0505S隔离输出的电压有5.2几V,我按手册在上面并联了一个47欧的电阻
使输出降到略低于5V
今天用刚做好的PCB版实验,什么发应都没有,
就把以前的实验版拿出来,偶尔碰了一下那个并联的电阻,
非常非常烫手,拔下并联电阻,就可以连续发送了,插上去就是几十帧数据
为什么呀,是就差零点几伏电压,
PCB不知那出了问题,郁闷,还烧了个82250,插到MAX708的坐上去了 3: 82C250只有三个82250,两个可以做到连续发送,三千帧都没问题
另一个就不行了,还是只有几十帧,是不是有次品
那个插错的还能用,
82C250的2引脚是地,MAX708的2引脚可是5V,大概是有保护吧 4: 遇到相似问题啊    我将ARM_CAN232程序改成了一个循环发送程序,看起来很正常,但当改为有限次发送时,发现很奇怪的现象。设置发送0x7,收不到任何东西。设置发送0xff,收到3帧。不知你遇到否?
    有个建议,你可以你用ARM_CAN232中的接收程序,改一下就行了,它有一个32帧的缓冲区,可以试试。
    你能发送一个周立功的CANStarter例程给我吗?我想对比一下,谢谢!
    我的邮箱:rocket_top@sogou.com

共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]