共2条
1/1 1 跳转至页
C8051F040,SJA1000,CAN 各位大侠请教C8051F040能与SJA1000实现CAN通讯吗?
问
我现在做一个CAN的项目,主控芯片是带CAN控制器的C8051F040单片机,上位机是以SJA1000为核心的CAN卡。040波特率设置为500K,SAJ1000波特率也设置为500K,让我 一直困惑不解的是他们根本不能实现CAN通讯,但是C8051F040单片机控制板之间却能够通讯,CAN卡测试也一直正常。
各位大侠指点一下,这究竟是为什么啊?示波器打了一下,040已经发送出数据了,为什么CAN卡就收不到啊?? 答 1: 可以通讯。建议用示波器或逻辑分析仪测量各节点的波特率。 答 2: 分地如果终端匹配电阻太大就会出现问题,040一共有几个节点?超过3个以上就要考虑终端电阻,有没有母板?如果有就把电阻设计在母板上
