共2条
1/1 1 跳转至页
MSP430F413 【求助】[B](MSP430F413)在按键盘或有脉冲输入时,A/D数据有跳动是什么原因?[/B] [/B]
问
(MSP430F413)请问各位大侠:在按键盘或有脉冲输入时,A/D数据有跳动是什么原因? [/B]
答 1:
可能是模拟地和数字地没有处理好造成的!
答 2:
增加键盘的上拉电阻,可能有些改观!
答 3:
引用:
答 4:
是SLOPE方式。现在问题是:如果按键盘或接收两脉冲时间间隔大于3~4秒A/D数据就会跳动,而连续按键盘或接收脉冲间间隔小于3~4秒,则不会跳动。是什么原因?
答 5:
SLOPE是受外界环境的影响比较大,使用SLOPE方式在A/D转换时一定要禁止其他的中断或执行其他操作。因为SLOPE本身是通过计时来实现。一旦有其他中断或执行其他操作就会有影响。另外,当按键按下,对电压也有一定的影响。
答 6:
同意楼上的观点! 中断程序的执行需要时间,如果中断服务程序中打开相应的中断,可能影响小一些!
(个人观点,仅供参考)