共2条
1/1 1 跳转至页
问
我在用MSP430F149的P6端口进行数据采集并AD转换的时候
初始化的时候本应将P6SEL置为1时才可以采样转换
但我将P6SEL置为0是,P6端口同样可以采样并AD转换
不知道这是为什么? 哪位大牛解释一下 不胜感激! 答 1: 是这样的。
ad的输入是和外面直连的,不管是否选择p6sel都是,这一点和比较器的输入是一样,都可以不设置pxsel。
您的程序设置了pxsel不会带来负面影响(虽然是多余的),可以放心使用。 答 2: 那岂不是p6sel没有作用?
那书上说的p6sel的作用岂不是错的
还有 若需要p6端口进行输入输出岂不是不可以了?
