NMI 用跟踪调试的方式可以调通,但一旦全速执行,就进入NMI中断

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
NMI 用跟踪调试的方式可以调通,但一旦全速执行,就进入NMI中断



关键词: 跟踪     调试     方式     可以     调通     一旦     全速     执行         

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问 小弟最近在调试2407的电机控制程序,一直运行得很稳定,最近想进行功能扩展,就编了很少的一小段程序,用跟踪调试的方式可以调通,但一旦全速执行,就进入NMI中断,不知有没有人碰到这样的问题?谢谢指教! 1: 访问非法地址在NMI设置断点,进入NMI后看TOS寄存器,找到进入NMI的大体位置,然后在附近找是否访问了非法地址,绝大多数NMI都是访问了非法地址。
如果程序中有循环的话,你设置断点可以调通,可能在某一次循环才访问的非法地址,而不是你断点运行的那一次。