问
浮点DSP能否将一个AD变换得到16位数转换成浮点数型式?怎么转?因为我要将这些数据做fft处理,所以要求这些数据是浮点型式.
答 1:
用c语言写的话,只要将adc的寄存器数据保存后强制类型转换即可
答 2:
同意是啊
答 3:
那强制类型转换后得到的值是多少比如说,AD一个采样点的量化值是正4095,如果ad是十四位的那它的输出值是" 00 1111 1111 1111",DSP用短字访问,那这14位数在输入到寄存器值是"0000 1111 1111 1111"
那强制类型转换后的值是4095.0还是会是以浮点格式那样(1个符号位4个指数位11尾数)读出来的数据? 答 4: 会把整数转换成等值的浮点数 答 5: 那就好,谢谢。