共2条
1/1 1 跳转至页
51 51单片机复位存在这样的问题吗?
问
51单片机的P0—P3口均连着达林顿管,驱动继电器。程序控制I/O口为高电平时,继电器吸合。众所周知,单片机在复位时,P0-P3均置为0xFF,也就是说所有连在这些端口上的继电器都会被要求“吸合”。尽管这个时间非常短(进入了程序,P0—P3口均被置0x00),但是否会存在瞬间的32股电流(P0—P3)冲击单片机?
达林顿管采用ULN2003A达林顿管阵列。
答 1: 没有关系即使32个引脚都接地也没关系。
答 2: 为什么不使用低有效输出? 答 3: uln2003a是高电平有效的ULN2003A内部是NPN的三极管,输入高电平才有效。所以单片机的I/O口不用低电平触发继电器。 答 4: 幸好你的设备没有竞争问题,否则就知道了
