问 我现在用的一种开关电源启动电流有40A,结果几个开关电源一起启动便跳砸,请问如果开关电源带负载启动,启动电流会变小吗? 1: 闸小了/型式不对 2: 我换了带D的空气开关是好了但是我想找到有没有是使开关电源启动电流变小的方法 3: 知道的请说一下,我也有类似问题使用空气开关100A,带的负载只有3、4A,都有可能调。 4: 可以加软启动电路呀很简单,可以在整流的高压后加一个小型继电器,用一个大个的死负载并在继电器的主触点两端,工作过程是先经过死负载,让电路工作,其后给继电器线圈上电,这样就可以了,死负载就是限流电阻,可以保护电路 5: 知道的请说一下,我也有类似问题回datouyuan
类似的问题本坛多次讨论,本人也多有方案回帖。
对于你的问题,只要具体讲出来(不要类似),
就可以给你解决。 6: 加软启动电路方法2在电源输入端串联负温度系数热敏电阻 7: 回尤新亮我公司使用的多台贴片机,刚开始用20A的空气开关,老跳闸,又很难送上电。而它的工作电流才2A。换了n次63A的空气开关,也没用。而这开关屏又不好加100A的空气开关。

生产部技术组总是投诉我们。那机器几百万元,由技术组负责,我们无权检查。

都是在转电期间发生。而我们每天要转电两次,而且都是在深夜和凌晨,太麻烦了。

改天我把我们用的空气开关的型号告诉大家,看看跟空气开关有没有关系。