共2条
1/1 1 跳转至页
,IR2110 求助:关于IR2110的问题

问
我的IR2110不接驱动电源的时候输出波形正常
但一加上驱动电源2110就烧了
已经烧了好几片了
各位老师,请问这是什么问题?
是不是死区设计不问题?应该怎么解决?
谢谢!!!! 答 1: 贴图来看看。 答 2: 很奇怪!!!IR211O各通道输出正常,但是一加电源高端输出波形就不正常了
是不是电源的干扰啊?
应该怎么解决呀?
谢谢!!!!! 答 3: 接线错了----高端的地线。 答 4: 又出新问题了 现在高低端输出波形正常,但电机接上后不转
测得电机两端波形是同相的
如果不接电机波形是正常的 答 5: 关于IR2110特殊应用www.bjdm.com 答 6: 我也出现过我觉得你用IR2110驱动能力不够,但老是不知不觉的坏了。
