问
只需采集一个温度,温度在-50到150度范围内,与单片机的接口越少越好,当然价格也是越少越好,太高了老板不愿意。谢谢!!!
答 1:
pt100
答 2:
用Cu100,价格低,线性好
答 3:
是不是数字的?这个单片机没有带AD,只能选一个数字温度传感器。有没有什么好推荐?
答 4:
18B2018b20,非常好
答 5:
热敏电阻,2角一个
答 6:
我比你惨多了,不但要和温度传感器接口,还要与热敏电阻兼容,我晕啊,20多块的A/D不肯花钱啊!!1
答 7:
18b20很好用的啊,数字温度传感器。只有三个引脚,硬件连接很简单,只不过时序要求 很高!
答 8:
我选用的就是18B20程序还没有做,不过看到介绍keil c51 v7.0那本书有源码,参考一下!
答 9:
ds18b20我做过恒温系统的项目,有现成的18b20程序 ,汇编的和killc的都有。
答 10:
为什么我只能读到0x0550?我现在开始做DS18B20的程序了,但是有些问题;
我对DS18B20的操作顺序为:
复位DS18B20,发跳ROM命令CCH,发温度转换命令44H,
复位DS18B20,发跳ROM命令CCH,发读缓存命令BEH,然后连续读出的两个数据为温度数据,这个数据就是0550H,这个是上电复位后的数据啊,是没有转换换还是我的读写时序有问题呢?
另外,对缓存的其他操作都是有问题的。
什么原因呢? 答 11: 终于测到温度了!!!但是对Scratchpad的操作还是有点问题,继续努力... 答 12: 还可以最好选用基恩士(KEYENCE)品牌,里面的包括温度等传感器都有,质量不错!
