,AC 交流接触器参数上的“在AC-3使用类别”是什么意思?
问
使用交流接触器,可看见:在AC-3使用类别下控制电动机最
大功率(KW)。这里的AC-3使用类别是指什么意思? 答 1: 交流三相 答 2: 给个图片过来帮你分析了 答 3: 谢谢XW11209和JGL7810两位师兄。请看以下参数表。
四、主要技术参数
答 4:
交流接触器的工作类别交流接触器分为AC1-44个工作类别AC3为可接通额定电流,分断6倍额定电流,具体请参阅电工手册
大功率(KW)。这里的AC-3使用类别是指什么意思? 答 1: 交流三相 答 2: 给个图片过来帮你分析了 答 3: 谢谢XW11209和JGL7810两位师兄。请看以下参数表。
四、主要技术参数
| 型号规格 | CJX1-9 | CJX1-9 | CJX1-9 | CJX1-9 | CJX1-9 | CJX1-9 | CJX1-9 | CJX1-9 | CJX1-9 | CJX1-9 | CJX1-9 | CJX1-9 | |
| 额定绝缘电压(V) | 660 | ||||||||||||
| 频率(HZ) | 50(或60) | ||||||||||||
| 额定工作电流(A) | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 | 170 | |
| 约定册热电流(A) | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 70 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 | |
| 在AC-3使用类别 下控制电动机最 大功率(KW) | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 8.5 | 15 | 18.5 | 22 | 28 | 37 | 37 | 55 |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
| 660V | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 39 | 55 | 67 | 67 | 100 | 100 | 156 | |
| 辅助触头约定发热电流(A) | 10 | ||||||||||||
| 吸引线圈 工作范围(V) | 吸合 | .85%Us~110%Us | |||||||||||
| 释放 | 20%Us~75%Us | ||||||||||||
| 吸引线圈电压(V) | 24 36 48 110 127 220 380 | ||||||||||||
| 电寿命 (万次) | AC-3 | 100 | 80 | 60 | |||||||||
| AC-4 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||
| 重量kg | 0.43 | 0.49 | 0.7 | 1.43 | 2.21 | 3.42 | 4.8 |