这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 521,9600 请问521-4对9600的可靠性问题

共2条 1/1 1 跳转至

521,9600 请问521-4对9600的可靠性问题

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
521,9600 请问521-4对9600的可靠性问题



关键词: 请问     521-4     可靠性     问题    

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问 我用9600521-2做串口试验没有问题。
上升的确需要20到25us。
甚至19200也没有问题。。

但是我同事说在工业环境下不可靠。
因为我们通过光藕之后再转换到485总线上。
他担心线路太长,以及附近的变频器会对通信产生干扰。
坚持让我使用高速光藕。

所以请问高人指点相关经验,干扰真的对521那么厉害么?

否则只有选择HPLC-2530(双路了)

1: 不是干扰的问题而是速度问题。521的极限速度是9600,若速率再高,信号会畸变,而畸变了的信号在485上远距传输的可靠性会大减。
9600以上的速率是应选择50-100K左右的光藕,9600可用521,但工作点要调至最佳方可。若需选择高速光藕可见本坛精华区我写的一篇关于通讯用光藕的文章。 2: 谢谢斑竹解释按照正常的9600,一位的时间大概需要100us,
使用521后,低电平转高电平时,高电平只有80us。
考虑到外围器件,某些情况可能的确很糟糕。

只不过高速光藕里面我找不到一些单路少引脚的。
比较郁闷。

不过还是谢谢。 3: 顺便问一下tr,tf,是什么意思?tr:rise time,
tf: fall time

和tPLH,tPHL的意思差别有多少? 4: tPLH和tPHL是L-H和H-L的转换时间有6PIN的通讯用高速光藕。

共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]