485 请问关于485通讯防护的问题(希望斑竹置顶大家一起讨论)
问
我们在应用中发现设备中485通信电路部分虽然加了防雷管,光电隔离等措施,还是很容易损坏,特别是遭雷击比较严重。不知道大家是否有好的建议。
485口的技术要求:
◆专用485芯片,485部分和数字部分应用光电隔离
◆485接口与强电端子间能承受4KV的电压1分钟
◆485输出端子能承受8KV的静电接触放电和4KV的浪涌试验
◆A、B端子间应能承受380V的交流电历时5分钟不损坏。
◆各项试验后485接口应能正常工作。 答 1: 单加防雷管远远不够 485总线因线路长,打雷时主要因感应瞬态电压而损坏而非直接遭雷击,如此单用防雷管基本无用。防感应雷和落雷的方法不同。
正确的措施:网络部分全隔离,包括信号、电源等,要有瞬态泻放回路,端口要做钳位、偏置,接口芯片必须使用高抗ESD型的,电缆必要时要用屏蔽双绞线。
另:你的有些指标不合理,“A、B端子间应能承受380V的交流电历时5分钟不损坏”,谁也做不到,也无此必要! 答 2: 还需要防过流你采用了防过压的措施,但是缺少防过流措施。在外电串入的情况下,必须断开线路,在恢复正常后接通电路。常用热敏电阻或自恢复保险。 答 3: 另外,尽量使用比较低的baudrate钳位,偏置是在端点加还是在每个节点上加?
485部分和数字部分应用光电隔离,那我是否在每个485节点都要两个电源了,
一个单独为485,另一个为数字部分? 答 4: 每个节点都要加电源必须独立,否则无必要用光藕。
485口的技术要求:
