485 请教,485通信中没有独立电源的光隔是否有意义?
问
如果485通信电路中的485芯片和光耦都没有独立的电源,也就是说它们使用的是系统电源,那么这里的光隔是否还有意义?
答 1:
无任何意义一般485网线均较长,容易感生杂波干扰,如果光藕两侧分别供电,干扰信号就不能进入后级系统,反之,通过电源和地正好构成回路,无论共模还是差模干扰都可畅行无阻地进入后级系统,电源和地上的干扰信号可以耦合至电路的任何地方,而采取措施消除它的难度和成本,将远远高于简单的隔离。
答 2:
对,变压器要输出两路电源.一路给系统,一路给485芯片和光偶.
答 3:
以太网也是用隔离变压器的.
答 4:
必须隔离本人专业做隔离232转485模块
答 5:
谢谢大家谢谢
答 6:
共用电源那要隔离干什么啊?
答 7:
那么的串口取电的光隔模块有意思吗?