请教,电路中暂不使用的电源是否要将输入、输出、地同时断开?
问
制作PCB试验板时,排板预留了DC/DC电源(芯片)电路和线性电源(芯片)电路,且完整电路装配在板上,只是当某电路不用时将输入输出断开,请问将地常与电路板地连接,不断开有何不良影响吗?是否要将输入、输出、地同时断开?
答 1:
地线可以不断开。一般只将输出端断开就行了,输入端不断开,耗电会多些而已。当然,输入端能断开更好。
答 2:
谢谢谢
答 3:
会产生纹波影响系统吗?如果输入端不断开,除耗电会多些,还会影响系统吗?例DCDC不接负载,暂不用,但接上输入此时会产生纹波影响系统吗?或是不接输入但接地,对系统电源纹波有影响吗?
答 4:
影响当然是会有点的,但很多时候,这是无关紧要的。否则,你的电源也就无法正常使用了。