这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » MSP430程序自复位

共3条 1/1 1 跳转至

MSP430程序自复位

工程师
2012-09-07 14:15:16     打赏
程序运行一段时间后自己就复位了,看门狗当定时器用,中断方式。如果计数累加到一定数没有清零程序会软复位,但是看断点不是在程序软复位那里死掉的,大侠们帮忙分析一下可能有哪些原因会造成程序自己不断的复位,运行若干秒之后才复位的



关键词: MSP430     程序     复位    

高工
2012-09-28 11:54:36     打赏
2楼
可能是程序跑飞了,或者外部复位触发造成的

工程师
2012-09-29 08:40:19     打赏
3楼
找到原因了 是电压下降造成的复位

共3条 1/1 1 跳转至

回复