调试板为瑞萨的RSKRL78G13-3, 用CubeSuite+中的RL78样板项目进行调试,成功连接调试器E1,也对软件方面进行了设置,如下图
但还是出现了如下的错误提示,到底是哪里出问题了捏?!求解啊,有没有遇到同样问题的人呐

就是像你说的,清除flash就可以了。具体情况:
如果出现如图的错误
将编译器设置界面中Flash下面的Security ID设置成: 0123456789ABCDEF1234(我也不知道为什么是这串字符,我从别的地方找来的)
之后再次烧录,会再出现以下错误界面,
由于输入的ID错误它会自动把自己全部擦除,它这样做的目的是为了保护程序不被读出,自此,Flash中的信息全部擦除,然后再把Security ID设回默认的00000000000000000000(20个0),之后再烧录就可以成功了。
主要是擦除Flash,只要能擦除Flash应该都可以解决这个问题,我这是其中一种。
还要感谢你的提醒。
打赏帖 | |
---|---|
分享博世的两种不同的喷射系统模式被打赏5分 | |
汽车+开路实验与短路实验被打赏10分 | |
多点式电子控制汽油喷射系统知识分享被打赏10分 | |
分享机械控制式汽油喷射系统被打赏5分 | |
汽车显示屏——第2部分:TFTLCD、OLED和micro-LED显示屏电源技术被打赏50分 | |
汽车+汽车电路板的走线规则被打赏20分 | |
五一劳动节快乐被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(六)使用Ozone调试镜像被打赏29分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(五)添加设备树节点被打赏33分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(四)使用I2C总线驱动RA8900CE芯片被打赏23分 |