485布线注意事项:
1.       485通信线必须用屏蔽双绞线,最好多股备用,总长不超过1200米。
2.       布线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。
3.       485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接。
4.       超出30台控制器或线长大于500米,必须采用485中继器。
5.       交流供电的设备及机箱一定要真实接地,而且接地良好。
6.       用屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来。
7.      在最后一台485设备的485+和485-上并接 120欧姆的终端电阻。
	
			
			
			
						
			